小弟是在校学生,对空调实际工程中的一些问题不太了解,希望通过BBS这个平台,调查一下以下几个问题在实际当中都是如何解决的~希望各位前辈一定多多关照!谢谢!首先是关于多大带一小的压缩机配置,在多台压缩机共同运行时,每台压缩机的负荷是如何分配的。我收集的材料中主要有以下几种方式:1.先开的压缩机满负荷运行,最后开的压缩机部分负荷运行。2.各压缩机近似在同一负荷比(实际输出负荷/压缩机总容量)下运行。通常情况下控制每台压缩机的电流比(压缩机实际运行时的电流/额定电流)来完成。
首先是关于多大带一小的压缩机配置,在多台压缩机共同运行时,每台压缩机的负荷是如何分配的。我收集的材料中主要有以下几种方式:
1.先开的压缩机满负荷运行,最后开的压缩机部分负荷运行。
2.各压缩机近似在同一负荷比(实际输出负荷/压缩机总容量)下运行。通常情况下控制每台压缩机的电流比(压缩机实际运行时的电流/额定电流)来完成。
3.最优化计算,采用遗传算法或退火算法等,根据压缩机的部分负荷拟合公式,计算任意总负荷下,最佳的压缩机负荷分配方式。(在论文中见过)
4.其他。(资料来源有限,相信工程中肯定会有其他更普遍使用的方法,请各位不吝赐教)
然后是关于冷水机组起停机判断条件的问题。我收集的材料中主要涉及根据以下几个参数进行控制:
1.计算机组冷冻水侧实际冷负荷,每30分钟把计算的实际负荷与当前运行机组额定制冷量比较,当实际负荷小于当前机组额定总负荷一定量时,减少相应机组运行,大于一定量时加载。(这个方法不太可行,不知实际中是否有采用的?)
2.测量各环路供回水温差流量,计算各环路负荷。汇总后与机组额定负荷比较,方法同1。
3.供水温度监控
4.回水温度监控
5.电流比监控:根据机组实际运行时的电流与额定电流(RLA)的比值来衡量机组负荷情况。
6.其他(资料来源有限,还是希望各位不吝赐教,还有什么比较好的实际中使用的方法呢?)
是不是工程当中不会简单的仅采用一项监控参数就完成负荷变化的判断?如果是两项或两项以上,那通常是如何选择的呢?
上面的问题如果有阐述不当的地方,请您谅解,并提出来,我再进行修改。希望各位前辈能够帮我完成这个调查,结果我会在整理以后发回论坛供大家参考~十分感谢!
下表中项目无法全部显示,麻烦大家阅读上面的选项,是一样的。