乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻
甄氏苦逼
2017年11月07日 16:57:59
只看楼主

乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻?

乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻?
免费打赏
芦田爱菜
2017年11月10日 17:02:23
1楼

按GB50016-2014的3.4.1条注2,满足此要求是可以的。
但是注意3.6节内容。

回复
外太空汪星人
2017年11月08日 15:57:52
1楼
两个乙类厂房贴邻,相当于一个乙类厂房的两个防火分区,防火分区之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔,防火分区面积不超过3.3.1条即可满足规范。
回复