各位做建筑的朋友,帮忙看看下图的车间和仓库是否是一个建筑?若是两个建筑防火间距是否符合要求。建筑设计防火说明和分区如图所示。确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。
确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?
我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。
各位做建筑的朋友,帮忙看看下图的车间和仓库是否是一个建筑?若是两个建筑防火间距是否符合要求。建筑设计防火说明和分区如图所示。确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。
首先,是否为一个建筑,应看规划批文。判断是否为一个建筑,不是消防规范解决的问题。
第二,如果规划批为一个建筑,应按《建规》第3.3.6条的规定。
第三,如果规划批为两个建筑,应按《建规》第3.4.1条表注6的规定。
首先,我觉得你先要判断厂房和仓库之间的是不是防火墙。或者说,你要是满足间距不限的前提要求,那就认为是两个建筑。(提醒;防火墙的耐火极限、两边的门窗距离、是否开洞等等均要满足)
其次,假如你两边开洞了,不管是流线需要还是工艺、甲方需要,那你就要保证你的开洞面积及门窗洞口是否正对,那么,他们的防火间距就是表格里面的数据减少25%。
以上是个人意见,仅供参考。