假如电容柜的刀熔进线母排是40*4,柜内汇流排由于其分支十几路,加上分支铜排连接安装孔都是采用铁质螺栓连接,如果选40*3铜排其载流量能否满足?还是选50*5做为汇流排好?
假如电容柜的刀熔进线母排是40*4,柜内汇流排由于其分支十几路,加上分支铜排连接安装孔都是采用铁质螺栓连接,如果选40*3铜排其载流量能否满足?还是选50*5做为汇流排好?
选50*5 或者40*5 40*3不满足。。。通常按额定电流选 列:刀熔开关为400A 因选TMY-30*4 600A 选TMY40*6 横排为大一满足需求。。。通常补偿一般为12路以内,由于现在补偿都是共补分补型。