供热循环泵启动后,压力因何上升
craigstone
craigstone Lv.2
2018年01月16日 20:16:25
来自于采暖供热
只看楼主

从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象

从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
免费打赏
小磊同学
2020年06月12日 17:14:25
1楼

你的泵开的太大了,减少了办公楼的供热,流量相应的应该减少,把泵频率降下来

回复
咸蛋超人qwq
2018年02月05日 11:54:34
1楼
导致供暖循环泵压力上不去的原因应该是多方面的:
1、轴封漏泄,入口卡兰漏气,可能水量减少。
2、叶轮间隙太大,叶轮里堵有杂物,可能流量减少。
3、入口压力偏低,离心泵吸水区域压力低于对应的气化压力产生气化,造成泵彻底的不打水。
4、泵的出、入口阀门是否全开。
5、电机不配套,转速不够。
6、其它
回复

相关推荐

APP内打开