从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
导致供暖循环泵压力上不去的原因应该是多方面的:
1、轴封漏泄,入口卡兰漏气,可能水量减少。
2、叶轮间隙太大,叶轮里堵有杂物,可能流量减少。
3、入口压力偏低,离心泵吸水区域压力低于对应的气化压力产生气化,造成泵彻底的不打水。
4、泵的出、入口阀门是否全开。
5、电机不配套,转速不够。
6、其它