21层办公楼框架剪力墙结构,楼梯与核心筒体偏置
温哥华
温哥华 Lv.7
2018年02月24日 10:19:10
来自于砖混结构
只看楼主

近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?
免费打赏
zf181267671
2018年11月06日 15:55:53
1楼

结构布置很混乱,中间抽调一排柱子再说,核心筒不一样要布置楼梯和电梯那


回复
cof1533691806196
2018年08月08日 09:32:46
1楼

都是大神啊!!!!

证书有能挂的,可合作

18621745057

回复
女汉子一枚
2018年02月24日 15:32:00
1楼

剪力墙太过零碎,且分布不均,剪力墙如果太过零碎就类似于柱,而配筋却不如柱,不妥

回复
lichengbei1984
2018年02月24日 14:40:24
1楼

1、剪力墙太零散了

2、左上角没有水平约束

3、墙间距 

回复
xiatianwozai
2018年02月24日 14:08:38
1楼

左下角及右下角加强一些,剪力墙PL就是放大1.25倍,没问题吧,能避免更好         

回复
洞房不败之玉女
2018年02月24日 11:21:16
1楼

布置原则八字经,满足就可以。毕竟还需要算

回复

相关推荐

APP内打开