请问地下车库集水坑内的潜水泵如何选型
cof1501115205053
Lv.2
2018年04月20日 11:31:07
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
车库高4.5,一个防火分区为2000平米,设两个集水坑,人防功能为二等人掩,知道扬程是根据高度和水损算出那如何确定潜水泵的流量呢
车库高4.5,一个防火分区为2000平米,设两个集水坑,人防功能为二等人掩,知道扬程是根据高度和水损算出那如何确定潜水泵的流量呢
免费打赏
我佛慈悲为怀
2019年01月14日 15:21:39
1楼
流量根据集水坑容积和水泵运行时间来确定水泵确定,扬程根据排水高差+管道损失+出水水头确定
回复
wxc189189
2018年04月21日 10:22:24
1楼
潜水泵的流量应该按照人防分区内各水系统被破坏时的流量确定。
回复