消防水管道可不可以加管道泵增压?
pudding928
pudding928 Lv.2
2018年11月12日 16:13:44
只看楼主

现一变电站无条件设置消防水池和泵房,想从市政水直接做消防水,已满足两路供水,但是水压可能不满足室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增压吗?如果不可以具体哪条规范上规定过。谢谢

现一变电站无条件设置消防水池和泵房,想从市政水直接做消防水,已满足两路供水,但是水压可能不满足室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增压吗?如果不可以具体哪条规范上规定过。谢谢
免费打赏
云涛
2019年01月06日 19:03:19
1楼
肯定不行,消防审核通不过的。这样做安全可靠性不高,具体可能见国标GB50347第4.3.4条!!!

pudding928

50347不是干粉灭火的规范吗?

回复
smc654
2018年12月27日 08:26:10
1楼
市政自来水流量满足要求,自来水公司同意,就可以。

pudding928

谢谢~

回复
rht1822
2018年12月21日 10:12:00
1楼
1、自来水管道直径较大,一般不小于300mm;2、需经自来水公司同意。

pudding928

嗯,谢谢

回复
小小法师
2018年12月11日 17:54:29
1楼
一般来说是不可以的,消防水泵是要经过产品认证的,如果你选用的管道泵有消防认证就可以采用,不过据我所接触过的厂家,都还没有相关的产品认证。

pudding928

对,看看业主能不能买到这个泵了,不给我建消防水池

回复
zlhvac
2018年11月23日 12:29:54
1楼
市政、消防验收允许就可以

pudding928

好的

回复
a_kang
2018年11月17日 15:17:42
1楼
我认为不可以,完全不可靠,不符合规范要求!

pudding928

具体是违反哪条规定了呢?

回复
wxwangw123
2018年11月16日 22:08:45
1楼
可以,因为规范没禁止,但最好不要这样,因为安全性不高,需要视具体情况综合考虑!对于重要建筑,这样做消防审核肯定是不会通过的!

pudding928:我感觉也是,规范上没有明确的禁止。情况实在特殊

回复
pudding928
2018年11月12日 16:13:55
1楼
在线等,hin着急
回复