请教下各位老师楼梯配筋问题!
一抹薄荷绿
2020年03月03日 16:52:57
只看楼主

最近在审图上有出现新的问题,告知说高层楼梯的面筋需要拉通。说是楼梯属于薄弱区域。其实都知道楼梯是薄弱的,但是规范哪些地方有提及,楼梯的薄弱能是加强面筋配筋就能解决的吗?请教大侠们!

最近在审图上有出现新的问题,告知说高层楼梯的面筋需要拉通。说是楼梯属于薄弱区域。其实都知道楼梯是薄弱的,但是规范哪些地方有提及,楼梯的薄弱能是加强面筋配筋就能解决的吗?请教大侠们!

免费打赏
czcivilczcivil
2021年08月29日 10:16:08
1楼

楼梯配筋都是上下纵筋拉通设置

回复
结构生活
2020年03月08日 11:03:00
1楼

高规6.1.4条文说明理解一下


回复
qq_1562559261311
2020年03月06日 19:49:18
1楼

规范没有提及,知识在工程实际中这个要求,为了提高楼梯的安全性。

回复
绿茵飞翔
2020年03月03日 16:59:10
1楼

楼梯在地震作用下市 拉弯、压弯构件,所以面筋需通长 汶川地震很多楼板梯板都是被拉断的

回复