我在做高层设计时,可不可以只把外墙的洞口连梁做为连梁配,箍筋加密,内墙的都安框架梁来配,有加密区和非加密区啊,个人感觉更省钢筋啊
我认为这种做法是不可取的,理由如下:
1、框架梁主要承受竖向荷载产生的弯矩,破坏形式主要为超过截面受弯承载力破坏;
2、连梁主要承受水平荷载作用下产生的弯矩和剪力,破坏形式主要是剪切破坏;
3、如果内墙面内的梁跨高比小于5既是连梁,需要满足连梁的配筋构造;
4、如果内墙面内的梁跨高比不小于5,宜按照框架梁进行设计,但此框架梁的抗震等级与和其相连的剪力墙相同,做框剪和框筒结构的时候要注意。
回复 0
