请问钢筋混土楼板套什么定额,钢筋要单独套一个子目吗,
tlkp14150
tlkp14150 Lv.2
2020年05月22日 10:11:18
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:原土建地面增设120厚单层双向钢筋混凝土楼板(钢筋为8号,铺设间距150),我在软件中套定额的时候是不是应该套了一个现浇混凝土板,但是发现钢筋没有套进去!初学请高手指点,钢筋跟混凝土套定额时是否分开套子目?

问题补充:原土建地面增设120厚单层双向钢筋混凝土楼板(钢筋为8号,铺设间距150),我在软件中套定额的时候是不是应该套了一个现浇混凝土板,但是发现钢筋没有套进去!初学请高手指点,钢筋跟混凝土套定额时是否分开套子目?
免费打赏
tniq49671
2020年05月22日 10:17:33
1楼
是的,钢筋和混凝土应分别套用钢筋和现浇混凝土板子面