怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?
wwwjd335
wwwjd335 Lv.2
2005年02月12日 19:48:18
只看楼主

我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。 请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。

2005年02月06日 05:50:15
2楼
用母线绝缘夹板怎么样?
你这种情况,低压柜要耐受50KA以上的,如GGDIII,问一下生产厂,他们用哪种型号的夹板,你与他们同样处理就可以了。
或者可选封闭式母线槽。
回复
大鼻山
2005年02月13日 00:20:30
3楼
1960N,将近400斤的力度啊
回复
wwwjd335
2005年02月14日 20:45:05
4楼
1960N,是WX-01型电车线路绝缘子的抗弯强度,其抗拉强度更大。
我想请问版主,用母线绝缘夹板你做过吗?能在柜外安装,固定在角钢上行吗?
回复
nlb
2005年02月15日 08:13:26
5楼
母线夹板可在柜外安装,而且就是固定在角钢上的,不过我未做过。
回复
zhiyixiao_1983
2007年02月12日 16:33:12
6楼
做过,我是盘厂的
用母线夹固定在箱变里用得多
回复

相关推荐