同编号基础梁一根有支座筋原位标注一根无支座筋原位标注,怎么办?
bldx_89085
bldx_89085 Lv.2
2020年06月12日 16:09:30
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:同编号基础梁一根有支座筋原位标注一根无支座筋原位标注(注:非对称基础梁),无原位标注的基础梁是否应该按照有原位标注的基础梁的支座筋做法计算?求解释下,图集说明位置。

问题补充:同编号基础梁一根有支座筋原位标注一根无支座筋原位标注(注:非对称基础梁),无原位标注的基础梁是否应该按照有原位标注的基础梁的支座筋做法计算?求解释下,图集说明位置。
免费打赏
vrkj_44327
2020年06月12日 16:11:32
1楼
同编号基础梁一根有支座筋原位标注一根无支座筋原位标注(注:非对称基础梁),无原位标注的基础梁是否应该按照有原位标注的基础梁的支座筋做法计算?求解释下,图集说明位置。回答:首先要说明的是,只要是同编号、同跨数的基础梁、梁,在设计时一般只在一个标注了集中标注信息的那道梁进行原位信息标注,其他的同编号同跨数的梁,其原位标注信息与标注了原位钢筋信息的梁的相同支座处、相同跨处的钢筋信息是一致的,因此仅仅在一道梁进行原位标注,其他同名梁就不标注原位信息了;在进行计算钢筋工程量的时候,就可以通过使用“梁属性编辑”命令中的应用同名梁来实现。也有特殊的情况,就是说当同名梁、同跨数在处于不同位置的荷载不一致,就需要在需要调整钢筋信息的那道梁进行原位标注。具体情况具体分析,希望以上回答能对你有所帮助,祝你成功