土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础梁底部和侧面的保护层厚度不一样
问题补充:基础梁底部保护层为40密码,侧面的保护层厚度为30mm,应该怎么处理和设置

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月28日

    pjol10536
    把类别改成承台梁就可以了然后在计算设置那边把底部桩伸入承台梁的长度修改成40然后保护层那边修改成30这样软件就默认底部是40的保护层了