请教:发电机房是否可设置水喷淋?
fangqun0732
2008年03月15日 11:35:48
只看楼主

05版《高规》说: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统; 是否意味发电机房里水喷淋也可设置水喷淋系统?

05版《高规》说: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
是否意味发电机房里水喷淋也可设置水喷淋系统?
免费打赏
applan
2008年03月15日 12:27:04
2楼
可以,水喷雾系统。
回复
fangqun0732
2008年03月15日 13:19:08
3楼
2楼朋友:水喷雾确实可以,但现在是水喷淋,两系统不一样的
回复
honner
2008年03月16日 13:49:20
4楼
规范没有明确规定一定要设置水喷雾,我的看法是看规模了,小的工程就设置喷淋就可以了,图审也没有提出过意见。
回复
yzh819
2008年03月16日 16:52:18
5楼
规范没有明确规定一定要设置水喷雾,我的看法是看规模了,小的工程就设置喷淋就可以了,图审也没有提出过意见。
但好像每个地方要求也是不一样的吧
回复
robin108
2008年03月16日 20:47:54
6楼
应当设置水喷雾,而不是水喷淋,二者的灭火原理有所不同.水喷雾能够瞬间蒸发,起到致冷灭火的作用.
回复
fymfymfym
2008年03月17日 10:32:33
7楼
规范确实没有明确规定发电机房一定要设置水喷雾,而且自动喷水灭火系统通常指的是水喷淋.考虑到水电的不相容性.应以设置水喷雾为可靠.
回复
zoujian2004
2008年03月17日 10:50:15
8楼
我每次都是在柴油发电机房设置的是 自动喷水灭火系统
也没啥问题
审图从来都没有提过
回复
wind5308
2008年03月17日 16:28:26
9楼
我做过按照FM标准验收的厂房的发电机房,就是设置了简单的自动喷水灭火系统。没问题
回复
zhangping_ln01
2008年03月17日 17:54:59
10楼
做细水喷雾
回复
wk
2008年03月17日 22:53:13
11楼
可以设水喷雾系统。
高规对该条7.6.6.1的解释中也可以看出:“7.6.6 本条是对原条文的修改。由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家限制生产和使用,故予以修改。
高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器室、多油开关室、充可燃油的高压电容器室、自备发电机房等,有较大的火灾危险性。考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统。

回复