基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。
zgdo_56375
zgdo_56375 Lv.2
2020年06月29日 17:26:29
只看楼主

问题补充:基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。是布置上了独立基础、梁(基础层顶)基础层柱700*700首层柱600*600,基础层高2.65m首层4.9m独立基础高1.05m问题只是变截(变大)的柱是提示错误,其他没变的柱子不提示。

问题补充:基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。是布置上了独立基础、梁(基础层顶)基础层柱700*700首层柱600*600,基础层高2.65m首层4.9m独立基础高1.05m问题只是变截(变大)的柱是提示错误,其他没变的柱子不提示。
免费打赏
twhr_63511
2020年06月29日 17:33:35
1楼
亲,您把您这些个柱子设置纵筋锚固吧不要选择设置插筋因为您有插筋外出了,所以,就会出现这样的情况您选择以后,修改一下插筋构造在计算就不会有这个问题的您试一下看看