按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
12楼
按照GB50204-2002的要求可以在强度达到是拆,但象31米的薄壳结构注意起弹性模量没有随强度提高的那么快,要注意变形是否有影响。把C30提高成C40并不一定好。
回复
13楼
规范规定:
4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度
标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥50
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
说明:4.3.1 由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,对其拆模时的混凝土强度应从严要求。
回复
14楼
根据同条件试块强度情况表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度
标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥50
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
回复
15楼
请问有拆木后对涨木的处理方案吗
回复
16楼
刚刚进入建筑行业,很多东西需要学习,受益匪浅!太感谢了。
回复
17楼
按强度是够的,但对其他的如弹性模量等参数可能差点,总体也差不多了
回复
18楼
不能一概而论!规范认为:
1.不承重的侧面模板.应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏.方可拆除.一般十二小时后,
2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后.始能拆除(按设计强度等级的百分率计):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
但我们也应该考虑上层有没荷载,尤其是集中荷载!
回复
19楼
强度达到100%肯定可以拆了,
施工规范中要求跨度大于8m的梁强度达到设计要求就能拆了
回复
21楼
可以在支设模板的时候支出不拆模板,这样跨度减小了,比如说31米跨度的肯定要求试块强度达到100%才可以拆模,用不拆体系将跨度减小的8米范围内,只要混凝土强度超过75%就可以拆模了。这种好像叫早拆体系。说白了就是有一条状模板体系与相邻的模板不要相互关联,在拆其余部分模板的时候不要将这单独支撑模板的立杆拆除。这与回顶可是两回事啊。回复上不知道怎么添加附件,有对方案感兴趣的给我发邮件:
dingfei82@163.com
回复