按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
22楼
其实这个楼板的问题不是模板早拆引起的,其实楼主可以用这个照片带动另一个话题,就是楼板上材料和脚手架搭设的荷载验算。现在建设单位开发楼板,稀地如金,场地很小,更多的施工规划是将材料堆放在屋面和楼板面上,这就需要核算的,适当的时候应该进行回顶措施,防止楼板裂缝的产生,影响结构的耐久性。
回复
23楼
可以采用早拆模体系:在需早拆模的板或梁中设计成稳定的支撑,等砼到强度后再拆除,两边的承重模板和支架则可以提前拆除,即认为将跨度缩小。需注意的是:1、装中间支架和模板时,应与两边模板及支架分离设置;2、要特别注意在采用早拆体系时,梁板中间部位应支架而产生的负弯矩,使得梁板中间上部产生裂缝。
回复
24楼
q强度到就可以拆
要隔层的:lol
回复
25楼
要学的内容好多呀:lol
回复
26楼
拆模时间和混凝土构件的类型也有关系啊 比如悬挑构件就要强度达到100%之后才能拆模
回复
27楼
没有搞好关系~~
回复
28楼
对于跨度较大的结构,混凝土强度要求达到100%。在冬季施工中,如不采取措施,那么配四套模板是必要的,这不能说是苛求!我们只能在自然环境条件下组织施工,不能违背这种规律。因此,在冬季施工中,提高混凝土的配置强度,也是一种有效的途径。当然,当混凝土强度不能满足规范规定时,可以对结构进行承载力验算,以充分利用设计的潜力。否则,只能减缓施工进度,或增加模板支撑,别无他法。
回复
29楼
可以 我这个工地就是这样来的 选择效果最好的早强剂 守在混凝土公司 看着他们加足量 悬挑的可以再推辞些日子再拆
回复