北京采暖工程-热镀锌钢管怎么套定额子目
tlkp14150
tlkp14150 Lv.2
2020年08月05日 15:23:27
只看楼主

问题补充:[项目特征]1.名称:热镀锌钢管2.规格、型号:DN2003.连接形式:法兰连接4.压力试验、保温及吹、洗设计要求:采用70mm厚的铝箔超细玻璃棉管壳保温5.警示带形式[工程内容]1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设请问这个清单特征怎么套定额子目,工程在北京,谢谢!

问题补充:[项目特征]1.名称:热镀锌钢管2.规格、型号:DN2003.连接形式:法兰连接4.压力试验、保温及吹、洗设计要求:采用70mm厚的铝箔超细玻璃棉管壳保温5.警示带形式[工程内容]1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设请问这个清单特征怎么套定额子目,工程在北京,谢谢!
免费打赏
ejdw87232
2020年08月05日 15:24:26
1楼
定额规定:室外管道公称直径>125、管外径>133,均执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目。1.名称:热镀锌钢管2.规格、型号:DN2003.连接形式:法兰连接套用《市政工程预算定额》10-2子目,主材价格填热镀锌钢钢,再套10-77定额子目,钢制弯头(异径管),主材添加法兰。填入价格,70mm厚的铝箔超细玻璃棉管壳保温套11-192主材价格填铝箔超细玻璃棉管壳保温价格警示带形式套9-299警示带铺设警示带.压力试验、--9-267及9-251子目,吹、洗设--9-290子目