土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 配电室是电缆沟时怎么处理桥架与配电柜的连接
问题补充:在软件计算时,图示桥架只在进入配电室有示意,配电室内都是电缆沟铺设到配电屏,请问怎样设置起点?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年08月06日

    bgim12982
    外部电缆进入配电室后要沿着电缆沟进行敷设,较深的电缆沟需要做一层或多层的角钢电缆架以架空电缆引至配电柜下再立向引上至柜的相就开关接入端,并做好电缆头与开关连接。起点不清楚在哪里引来时可以先设置在引入处并在编制中加以说明,待清楚后再补量就可以。
    2020-08-06 10:34:06 来自 PC 评论 举报
  • 鹏业软件

    一般情况下高低压配电房中电缆沟位置往外出桥架的时候为单排桥架,这个时候电缆沟和桥架绘制的时候绘制到中对中就可以了,当出配电房的时候有多排水平桥架出去的时候,电缆沟与桥架的处理方式,如下图(绿色为电缆沟项):1.png

    类似这种存在多排桥架出线的情况建议如下:

    ①电缆沟的宽度一般情况下不用设置成电缆沟的实际宽度,不设置规格的情况下宽度大概为300,方便相交位置的处理;

    ②两排桥架的位置分别接到电缆沟上,这个地方的电缆沟为示意,不必纠结同一位置画了两排桥架;

    ③电缆沟与电缆沟相交,桥架与电缆沟相交的位置都设置为中对中的相交,不然布置电缆的时候电缆过不去;

    2022-12-29 11:27:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.85 万条内容 · 614 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10