静态平衡阀前后是否需要加蝶阀?
平头男儿
2017年11月07日 17:10:14
来自于中央空调
只看楼主

请问 中央空调水系统中,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀,究竟应该怎样呢?

请问 中央空调水系统中,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀,究竟应该怎样呢?
免费打赏
lyq13661108431
2019年08月23日 10:03:53
1楼
静态平衡阀前不必安装截止阀,其本身具有关阀的作用。