周期比大于0.9,老问题了。
co1482395759490
2016年12月26日 15:33:40
只看楼主

多层框架周期比大于0.9被图审毙了。其理由是抗规3.4.1及条文说明表3.4.1。还说根据表3.4.1来看,多层对扭转位移比高层的要求更严,应控制为1.4,高层控制1.5?

多层框架周期比大于0.9被图审毙了。其理由是抗规3.4.1及条文说明表3.4.1。还说根据表3.4.1来看,多层对扭转位移比高层的要求更严,应控制为1.4,高层控制1.5?
免费打赏
stork
2016年12月27日 12:59:21
1楼


有份完整的发份给我吗?谢谢!
回复
cxjqianfeng
2016年12月27日 12:36:51
1楼


真搞不懂你们这群说多层不控制周期比0.9的是怎么做结构的!!!为你们曾经设计过的房子担心。请你们翻到新抗规293页,表1,序2,仔细看看!!!真的担心
回复
cxjqianfeng
2016年12月27日 12:36:31
1楼
真搞不懂你们这群说多层不控制周期比0.9的是怎么做结构的!!!为你们曾经设计过的房子担心。请你们翻到新抗规293页,表1,序2,仔细看看!!!真的担心
回复
flow0508
2016年12月27日 12:30:53
1楼


你们那审图真是猪头。按他这逻辑,多层也该执行高规?高规又没说不能用于多层。
按他这脑子理解,那多层应该执行超高超限的所有规定啊。
回复
心中的梦想
2016年12月27日 12:29:40
1楼
非常好的资料 赞一个
回复
s270175788
2016年12月26日 22:19:34
1楼


你知道 你说这句话 出处是哪么? 出处就是扭转平动周期比不大于0.9 这是抗规条文说明
回复
gm_dota1
2016年12月26日 21:55:26
1楼
抗震性能设计,调吧
回复
zzmtmgc
2016年12月26日 20:19:54
1楼
抗规 王亚勇 都说了 那表是针对高层的。
回复
設計詩
2016年12月26日 19:45:52
1楼
本帖最后由 怪侠一枝梅 于 2016-12-26 19:50 编辑

大成都审查意见有!
回复
大表哥
2016年12月26日 17:13:42
1楼
抗规条文不是明确了嘛,干嘛不控
回复

相关推荐

APP内打开