《高规》7.2.16条剪力墙约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc与约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围(阴影面积)不是同一个东西,前者大于后者,超出部分是什么?如何配筋?是按构造配分布钢吗?如果是,那么规范区分lc范围和阴影面积范围有何意义呢?这条规范应该怎么理解呢?请指教。[ 本帖最后由 georgexu66 于 2010-12-20 15:11 编辑 ]

《高规》7.2.16条剪力墙约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc与约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围(阴影面积)不是同一个东西,前者大于后者,超出部分是什么?如何配筋?是按构造配分布钢吗?如果是,那么规范区分lc范围和阴影面积范围有何意义呢?
这条规范应该怎么理解呢?请指教。

[ 本帖最后由 georgexu66 于 2010-12-20 15:11 编辑 ]
免费打赏
georgexu66
2010年12月21日 08:16:10
1楼
阴影之外部分的配箍特征值为一半,这在规范里有规定。但是,这部分的纵向钢筋按构造配,却未见规定。
回复
ljy860921
2010年12月20日 16:42:53
1楼
补充一点,LC范围内、阴影外的箍筋的配箍特征值不应小于阴影内的箍筋配箍特征值的一半,这就是LC范围内、阴影外的部位与LC范围外的部位之间的主要区别;
至于LC范围内、阴影外的纵向钢筋的配置,按剪力墙相应位置的构造配筋就可以了;
至于原理,就如楼上老兄所言,按弹性分析,越靠近边缘,剪力墙的拉应力越大,所配钢筋肯定应该加强;
其实安装简化处理的话,可以把剪力墙看成是一个水平向的悬臂深梁,在水平力作用下,一般应该是越靠边缘的钢筋越起作用。
回复
hbjgssz
2010年12月20日 15:40:23
1楼
超出部分按构造配分布钢筋,那么规范区分lc范围和阴影面积范围有何意义在与在边上的钢筋不能太少,外面的钢筋在受力方面起主要作用,里面的钢筋也起作用,越往外面,要求越严格,这是力学分析得到的