在一张图纸上看见了只在楼梯间加压送风,但是楼梯间与前室,前室与走廊均设有余压阀,规范上写的超出规定的那个压力就要加余压阀,那么在已经选好风机,根据风口计算出风速的情况下,怎么计算楼梯间及前室是否超压了呢
在一张图纸上看见了只在楼梯间加压送风,但是楼梯间与前室,前室与走廊均设有余压阀,规范上写的超出规定的那个压力就要加余压阀,那么在已经选好风机,根据风口计算出风速的情况下,怎么计算楼梯间及前室是否超压了呢
ximu01:您这水暖专业搞混了吧
首先,图纸中楼梯间与前室分别做加压送风,楼梯间与前室风量选取可依据GB51251-2017表3.4.2选取,风量计算依据3.4.5条,楼梯间、前室送风量满足规范要求情况下,楼梯间风压会大于前室。余压阀作用是避免前室与走道,楼梯间与前室压差过大。所以不用计算是否超压,只需明确余压阀设定开启压差值即可。