独立建造的老年人照料设施消防用电负荷等级划分?
zhisvip01
zhisvip01 Lv.2
2019年04月29日 15:17:45
来自于照明工程
只看楼主

最近有一个养老院的项目,高度15m 现在需要确定消防负荷的配电等级  按照GB50016-2014(2018修订) 5.1.1独立建造的老年人照料设施如果直接划分为一类高层民用建筑,那按照10.1.1~3消防用电应按照一级负荷供电。                           另外有一种说法是:该养老院低于24m 不属于高层建筑 这样的话按照10.1.1~3 可按三级负荷供电。

最近有一个养老院的项目,高度15m 现在需要确定消防负荷的配电等级 

按照GB50016-2014(2018修订) 5.1.1独立建造的老年人照料设施如果直接划分为一类高层民用建筑,那按照10.1.1~3消防用电应按照一级负荷供电。

                          另外有一种说法是:该养老院低于24m 不属于高层建筑 这样的话按照10.1.1~3 可按三级负荷供电。

究竟哪一种说法才对啊??15565221545310086218.jpg15565221646588527635.png

免费打赏
自由在在的鱼
2019年05月07日 09:49:10
1楼
学习了,谢谢分享。。。
回复
工夫茶
2019年05月05日 15:27:06
1楼
按文字是否应理解高层建筑的老年人建筑是一类?
回复
jws6805
2019年05月03日 15:29:24
1楼
首先,得分是否属于高层,在此基础上,裁分一类和二类,不能一见面就套一类高层。
回复
cc97939793
2019年05月03日 06:10:31
1楼
规范多了,互相之间矛盾的地方多了
回复
蒋以华
2019年05月01日 22:40:35
1楼
独立建造的老年人照料设施如果直接划分为一类高层民用建筑
回复
anheijiye
2019年04月29日 15:26:29
1楼
理解的问题,看建规条文说明:“例如,将高层医疗建筑、高层老年人照料设施划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。”所以就是一类,采用一级负荷 15565227880241245816.jpg

zhisvip01

那也应该是高层老年人照料设施划为一类,低于24m的养老院是不是就不属于高层老年人照料设施了?

回复

相关推荐