支管加增压泵,压力对主管有影响吗
qq_1559701151592
2019年06月05日 13:35:57
来自于中央空调
只看楼主

一个小区闭式中央空调循环系统,大多数楼层是18层27层,只有一个是33层,将33层的楼分成一个18层的低区,一个15的高区,高区单独一道支管,机房压力控制在9.5左右,水打不倒高区顶楼,高区支管单独加一个增压泵,能够在不影响机房压力的情况下让高区水循环吗?请各位大神前辈帮忙解答一下

一个小区闭式中央空调循环系统,大多数楼层是18层27层,只有一个是33层,将33层的楼分成一个18层的低区,一个15的高区,高区单独一道支管,机房压力控制在9.5左右,水打不倒高区顶楼,高区支管单独加一个增压泵,能够在不影响机房压力的情况下让高区水循环吗?请各位大神前辈帮忙解答一下
免费打赏
小磊同学
2020年06月13日 16:17:47
1楼

增加一个增压泵,不建议。应该有单独的补水泵吧?看看你补水泵扬程够不够100米?33层加地下2层有105米了,9.5公斤貌似不够

回复
tumu20110805
2019年12月06日 10:24:30
1楼
这相当于水泵串联,不建议这样配置,容易造成泵前负压,也不能满足高区供水的要求。建议:增加机房高区循环水泵扬程及流量。