蒸发器板换性能测试,通过控制冷凝器的水流量来控制蒸发器的阀前压力(冷凝压力),冷凝器后面有个过冷器,来控制阀前温度(冷凝器过冷度),过冷器通过水来给制冷剂降温,可是目前当过冷器工作的情况下会造成冷凝压力降低,按道理我通过冷凝器水流量来控制冷凝压力,那冷凝器此时应该是完全冷凝的,此时过冷器工作只会对制冷剂的温度产生影响而不会影响压力的,这个情况如何解释请高手指点
蒸发器板换性能测试,通过控制冷凝器的水流量来控制蒸发器的阀前压力(冷凝压力),冷凝器后面有个过冷器,来控制阀前温度(冷凝器过冷度),过冷器通过水来给制冷剂降温,可是目前当过冷器工作的情况下会造成冷凝压力降低,按道理我通过冷凝器水流量来控制冷凝压力,那冷凝器此时应该是完全冷凝的,此时过冷器工作只会对制冷剂的温度产生影响而不会影响压力的,这个情况如何解释请高手指点
冷凝器热交换变差后的情况如下:
1.冷凝器热交换变差直接导致高压压力升高
系统参数表现为:冷凝温度升高,过冷度降低(极端情况下,可能出现无过冷度)
2.节流情况为蒸发温度提高,流量有增大(按毛细管分析):
因冷凝温度提高,过冷度降低导致节流后的制冷剂温度提高;
因压力升高流量也会相对增加(如无过冷度时会出现气堵,反而降低流量);
3.蒸发器侧换热能力下降:
因节流后的制冷剂温度提高,而导致空气与制冷剂的温差减小,虽然流量增加了,只会导致蒸发器出口过热度减小,甚至不能完全蒸发;结果就是蒸发器出口的温度会提高,但是过热度减小。
4.压缩机吸排气量:
因为高压压力升高明显,低压变化不大,导致压比增大,结果就是吸排气量减小,排气过热度增大;最终达到一个新的平衡
————————————————