35kV变电站无功补偿与电费计量考核的关系
dqsjabc
dqsjabc Lv.5
2019年12月02日 17:24:56
只看楼主

由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。

由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下:

1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。

于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。

(1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否?

(2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行?

(3)其中一座35kV新建变电站在9月被当地电力局奖励一万元,而各个施工标段施工用电变压器仍然被考核,各个施工标段施工用电变压器为400V侧补偿,即:35kV变电站上游被奖励而10kV下游施工用电被考核,怎么解释?

免费打赏
dqsjabc
2019年12月02日 17:26:39
1楼
各位大牛,劳烦指点
回复

相关推荐

APP内打开