空调风柜供回水口为什么要做大小头变径?
反向人fan
2019年12月17日 15:53:10
来自于采暖供热
只看楼主

施工中,现场两管制空调风柜供水水口为DN65,为什么设计上要采用大小头连接DN80的管,请问各位,这种做法是有什么依据?还是只凭经验防止水流量不够呢?

施工中,现场两管制空调风柜供水水口为DN65,为什么设计上要采用大小头连接DN80的管,请问各位,这种做法是有什么依据?还是只凭经验防止水流量不够呢?
免费打赏
cys8553lmz
2020年03月19日 17:22:11
1楼

一般风柜的接管偏小。

回复
wux7788_756
2019年12月17日 16:57:30
1楼

根据主管来定尺寸的