新风机组一般是不是三颗风道?
cof1576337812733
2019年12月18日 18:56:51
来自于通风排烟
只看楼主

新风机房这边一共有三颗管道,2颗保温,1颗没有,而且没有保温的风道直接怼到玻璃幕墙上,这样做对嘛?是不是因该在户外?

新风机房这边一共有三颗管道,2颗保温,1颗没有,而且没有保温的风道直接怼到玻璃幕墙上,这样做对嘛?是不是因该在户外?
免费打赏
漂泊工程人
2020年04月13日 06:58:24
1楼

15867321509538057423.jpg

理论上新风机组应该有四条风管,新风、排风为外循环,送风、回风为内循环,你说的未做保温的应该为新风管,直接怼到玻璃幕墙上肯定是不对的,外面基本条件得有个自垂防雨百叶,

回复
胆小怕
2020年01月02日 10:21:18
1楼
一般是的·············