新风机房这边一共有三颗管道,2颗保温,1颗没有,而且没有保温的风道直接怼到玻璃幕墙上,这样做对嘛?是不是因该在户外?
理论上新风机组应该有四条风管,新风、排风为外循环,送风、回风为内循环,你说的未做保温的应该为新风管,直接怼到玻璃幕墙上肯定是不对的,外面基本条件得有个自垂防雨百叶,