有一个自然补风的问题想和大家探讨下。一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?如果全封闭,那么肯定设置机械补风。那么自然补风的界限是什么呢?规范也没说清楚
有一个自然补风的问题想和大家探讨下。
一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?
如果全封闭,那么肯定设置机械补风。地上建筑的走道或房间建筑面积小于500平可以不设置补风,其他情况均需要考虑补风,
补风量大于等于排烟量的50%,自然补风口风速<3,算出来的自然补风口若满足不了,需要设机械补风
机械补风风口风速<10m/s,人多的地方<5。
小于500平可以不设置补风,大于五百平的话,既可以采用机械补风也可以采用自然补风。
机械补风风口风速<10m/s,人多的地方<5,采用自然补风的话,自然补风口风速<3。