厂房设置配电柜,需要设计喷淋系统吗?
忘记他记住我
2020年06月10日 18:48:39
只看楼主

一个9000平米的厂房,生产配电柜,需要设置喷淋系统吗?

一个9000平米的厂房,生产配电柜,需要设置喷淋系统吗?

免费打赏
田园涂鸦
2020年06月15日 15:07:55
1楼

建议做,参《建筑设计防火规范》8.3.1.2条,感觉配电柜生产车间有点类似电子生产厂房,当然具体要看你那个厂房具体里面是存放的东西和生产环境

8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
    2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
    3 占地面积大于1500m2的木器厂房;
    4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
    5 高层乙、丙类厂房;
    6 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。

忘记他记住我

我也是在这块徘徊了,对于类似电子生产厂房,配电柜和电子厂房感觉也不沾边;至于喷淋规范里面,有个家用电器,可是配电柜可以划分到家用电器吗?觉得也不太合适,有些迷茫了。主要是给的都太片面。不好去套用。。。

回复

相关推荐