地下车库防火单元排烟系统设计
cof1596803233250
2020年09月24日 11:44:03
只看楼主

详细说一下地下车库做防火单元是排烟系统要怎么做?

详细说一下地下车库做防火单元是排烟系统要怎么做?
免费打赏
火山冰释
2020年10月10日 21:11:16
1楼

今天下午刚好跟朋友讨论了这个问题。我们建议每两个防火单元(一个防火分区内的)共用一套排烟风机及补风风机,风机后两个防火单元的排烟风管(补风风管)独立设置。在每个防火单元排烟管道(补风管道)上分别设置电动防火阀(平时常开),当其中一个防火单元发生火灾时,通知(烟感器发出电信号)到消防控制室,打开相应防火单元的排烟风机记性排烟,打开相应的补风风机进行补风,并连锁关闭另外一个防火单元排烟管道及补风管道上的电动防火阀。(因为防烟分区是不大于2000㎡,而一个防护单元是不大于1000㎡,所以这样做是可以实现的)。各地审图和消防部门可能有不同的理解。不过上述做法,在河北秦皇岛目前是可行的

xueyuan1255

给你点赞 

回复

相关推荐

APP内打开