为什么消防风机不设置软连接?
wx_1616119574633
2021年04月26日 09:30:20
来自于通风排烟
只看楼主

为什么消防风机前后不设置软连接,但是当风机是平时和消防共用时则设置软连接?

为什么消防风机前后不设置软连接,但是当风机是平时和消防共用时则设置软连接?

免费打赏
小佩奇
2021年07月05日 10:57:02
1楼

软连接的作用是可以消除风机产生的噪音,消防风机不需要设置,合用风机由于有平时使用的工况,所以可以设置。

回复
益元
2023年06月01日 20:15:04
3楼

软连接的作用是减少震动和噪音,当火灾来临时,不需要考虑噪音和震动,消防风机才会开启。如果和平时公用,采需要考虑震动和噪音。