pkpm压型钢板输入楼板厚度
ddn0212
ddn0212 Lv.2
2021年05月25日 17:10:08
只看楼主

请问大佬们,pkpm中输入压型钢板时,楼板厚度怎么输入,是输入压型钢板上面的混凝土厚度还是总的厚度?这个在哪有规定

请问大佬们,pkpm中输入压型钢板时,楼板厚度怎么输入,是输入压型钢板上面的混凝土厚度还是总的厚度?

这个在哪有规定


免费打赏
vikinson
2021年06月25日 17:27:11
1楼

输入的是净厚度,压型钢板凹槽的混凝土需要折算成面载。

回复
yyz639
2021年05月31日 16:22:28
1楼

楼板厚度输入混凝土厚度就可以了

回复
低头看星空
2021年05月25日 18:54:55
1楼
受力上可以按照钢筋到板顶距离作为计算高度,板厚引起的自重波峰填波谷计算自重即可