气体灭火泄压口的问题
cof1625709231641
2021年07月08日 10:07:44
只看楼主

地下室的配电室设置了气体灭火系统,规范强条是开设泄压口,但是火规防火墙严禁开着门窗洞口,开设需要甲级防火门窗,这个怎么解决呢

地下室的配电室设置了气体灭火系统,规范强条是开设泄压口,但是火规防火墙严禁开着门窗洞口,开设需要甲级防火门窗,这个怎么解决呢

免费打赏
tumux_84025
2023年11月16日 16:55:44
2楼
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的规定,气体灭火系统应在防火间距限制范围内设置适当数量的泄压口,泄压管的材料、规格应符合设计要求,能承受灭火剂进出口压力变化和容许泄压时灭火剂流量。泄压口应设置在室内墙、柱、梁等有防火隔离功能的结构元件上,并设有前置屏蔽板,位置应满足规范要求。此外,设计师还应结合建筑的实际情况,在规范的基础上进行灵活处理,确保气体灭火泄压系统的安全有效运行。以上建议仅供参考,详细的设计应根据建筑的实际情况来制定。
回复
yj蓝天
2023年11月19日 10:51:13
4楼

按规范要求来。

回复