供水管道与污水管道交叉
温暖的小旅店
2021年08月11日 18:15:03
只看楼主

供水管道与污水管道交叉时,从污水管道下方穿越时需使用钢管或钢套管,使用钢套管时怎么安装,供水管道与钢套管间填充材料用什么?密封材料用什么?

供水管道与污水管道交叉时,从污水管道下方穿越时需使用钢管或钢套管,使用钢套管时怎么安装,供水管道与钢套管间填充材料用什么?密封材料用什么?

免费打赏
yj蓝天
2023年11月19日 10:07:27
4楼

错了,供水管道在上,污水管道在下

回复
一个不容易的人
2023年12月21日 15:02:49
5楼

规范有啊,给水在污水管下,给水设套管,中间不能有接口,套管要伸出交叉点两端3m,两端填充密封防水材料

回复
爱吃炸鸡番茄酱
2023年12月24日 11:12:53
6楼

因两者管线的材质不同,而且流量不同,需考虑不能有外在压力,所以需要钢套管保护,污水在下穿钢套管即可,一般给水的埋深比较浅,地面下40-60公分,便于检修的,污水管要穿管井,埋深要深一些,可以使用砂浆或者细砂填实即可