地下室集水井的水接入雨水管还是污水管
赵公子
赵公子 Lv.2
2021年09月14日 11:14:10
来自于 市政给排水
只看楼主

我印象中现有规范中,地下室集水井的水可以接入雨水也可以接入污水,但是我没找到相应的规范。请各位大神指导指导,如果有近期在杭州主城区验收的项目范例,那是最好了。

我印象中现有规范中,地下室集水井的水可以接入雨水也可以接入污水,但是我没找到相应的规范。请各位大神指导指导,如果有近期在杭州主城区验收的项目范例,那是最好了。

免费打赏
zj2002_cq
2021年09月15日 20:46:05
2楼

建筑给水排水设计标准GB 50015-2019

4.8.1 建筑物室内地面低于室外地面时,应设置污水集水池、污水泵或成品污水提升装置。
4.8.2 地下停车库的排水排放应符合下列规定:
1 车库应按停车层设置地面排水系统,地面冲洗排水宜排入小区雨水系统;
2 车库内如设有洗车站时应单独设集水井和污水泵,洗车水应排入小区生活污水系统。
规定的。

回复

相关推荐

APP内打开