在空调施工的时候,把客厅中间梁下的两跟主筋打断。请问有没有影响,如何补救。那个梁上原有的两个孔是开发商预留的,安装空调的时候又在孔下面打了个50的孔用来冷凝水排水。打孔的时候打断了梁的两根低筋。

在空调施工的时候,把客厅中间梁下的两跟主筋打断。请问有没有影响,如何补救。那个梁上原有的两个孔是开发商预留的,安装空调的时候又在孔下面打了个50的孔用来冷凝水排水。打孔的时候打断了梁的两根低筋。

免费打赏
勤奋的导演
2021年09月20日 10:44:57
2楼

跨中梁底柱筋被打断,这个根梁几乎就废了。跨中梁截面底部受拉,完全是考这两根柱筋在发挥作用,可想而知,后果很严重!

回复
霜木8868
2021年09月22日 10:13:51
3楼

楼上说的对


回复
pansichen
2021年09月22日 14:27:39
4楼

你为啥不平着开发商的孔在旁边打一个,底部加钢板没什么好办法,自己咨询加固公司咯

回复
yyz639
2021年09月26日 09:32:21
5楼

你这个自己要引起重视了,这个梁到底能不能用存在很大的问题

回复
风影紫
2021年09月26日 15:52:33
6楼

危险,受力筋被打断了