我是搞电气的,这几天我在施工电缆桥架时,无意中发现这栋3层楼横跨60米纵深80米的楼80%的梁有垂直裂缝,约每30CM就有一道裂缝。我在天面上还有4台1250KW的变压器,请有关专家帮我分析一下,能不能装。
我是搞电气的,这几天我在施工电缆桥架时,无意中发现这栋3层楼横跨60米纵深80米的楼80%的梁有垂直裂缝,约每30CM就有一道裂缝。我在天面上还有4台1250KW的变压器,请有关专家帮我分析一下,能不能装。
2楼
看梁有无腰筋,曾经有个项目,梁腹板高度约在450以内,又无腰筋,后面也是大面积的梁侧开裂。
回复
3楼
如果设计高度在450以内就能满足要求的梁需要加腰筋吗?我觉得如果需要加腰筋的话,梁的设计高度应该在500以上吧
回复
4楼
第一看看有无腰筋,第二看看是不是所有450以上的梁有这种情况,450以下的有没有,第三看看裂缝是不是通缝,裂缝出现最多的位置在那里,是端部还是跨中还是三分之一处,楼主说的不清楚,具体问题具体分析.
回复
5楼
俺奶奶说了 “做人要厚道,看帖要回帖!”
“天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉”
回复
6楼
在三分之一处有裂缝是什么原因造成的呢
回复
7楼
:handshake :handshake
回复
8楼
:handshake :handshake
回复