防烟分区如何划分的问题
s淡若止水
2021年09月26日 14:37:46
来自于通风排烟
只看楼主

请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。 问题:1、该如何划分防烟分区?           2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?

请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。

问题:1、该如何划分防烟分区?

          2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?

7bd318891f78dd04ddb4.pdf
17.1 KB
立即下载
免费打赏
绕流运动
2021年09月27日 11:35:49
2楼

优先自然排烟。控制长边长度,直接中间设挡烟垂壁,分两个防烟分区就可以了吧,毕竟不是隔断房间,很多农贸市场还是格栅吊顶。

s淡若止水:这个商铺的吊顶是铝扣板的吊顶,那这样排烟口的还需不需要布置在商铺,还是只需要布置在通道处。如果排烟口只布置在过道,那挡烟垂壁的高度是需要比商铺的吊顶低500mm,还是说只需要满足排烟口的最大排烟量要求就可以了。

回复
zjg8237372
2021年10月23日 22:46:21
3楼

自然排烟的话。挡烟垂壁底部距离商铺吊顶不小于3000*20%=600mm。机械排烟的话挡烟垂壁就是500mm。这是要保证商铺下面的储烟仓足够厚度。