今天用satwe算了个短肢结构模型。周期比位移比等计算结果都比较符合规范要求。然后用EPDA的静力弹塑性分析push了一下。在验算罕遇地震的时候,能力曲线和反应谱曲线根本无法相交。这就说明根本抵御不了大震。这是为什么。push主要参数选用的是倒三角形荷载。加载角度用的是satwe算出来的地震作用最大方向。基底剪力与总重比用的是satwe算出来的XY向第一层剪重比大值。这些参数有什么错误吗?还有是不是push的时候要分X,Y两个方向分别推覆?
push主要参数选用的是倒三角形荷载。加载角度用的是satwe算出来的地震作用最大方向。基底剪力与总重比用的是satwe算出来的XY向第一层剪重比大值。这些参数有什么错误吗?还有是不是push的时候要分X,Y两个方向分别推覆?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
satwe计算结果
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5030 89.98 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.3521 179.95 0.74 ( 0.74+0.00 ) 0.26
3 1.2481 0.09 0.26 ( 0.26+0.00 ) 0.74
地震作用最大的方向 = 89.999 (度)
X方向最大值层间位移角: 1/1229.
Y方向最大值层间位移角: 1/1102.
希望有用过的朋友多多指教!谢谢!