1、 基本情况 根据甲方提供的平面图和《游泳池设计规范》(CECS4:2002),游泳池占地面积约380平方米,分为成人池和儿童池。成人池深1.4-1.8米,游戏池深0.6米,总容积约865立方米。游戏池中的水从溢流槽流向成人池。根据上述情况,为节约成本,本设计方案共用一套成人游泳池和游戏池 II的水循环过滤系统。水循环系统设计 1。循环方式的选择 鉴于常规供水方式的缺点、卫生条件差以及水源直接供水方式的局限性,游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的净水设备抽取部分使用过的泳池水,经净化消毒后送回游泳池循环使用。目前,国内外游泳池供水的循环方式一般有上流式、下流式和混合式三种。上流供水方式是在池底供水,并在池顶周围溢出,使漂流物迅速溢出水面。这种供水方式要求池水绝对溢出,否则无法进行水处理。因此,施工中土建要求非常严格,即池顶上表面必须在同一高程,否则会造成溢流水不均匀。为了弥补这一缺陷,常用的方法是增加循环流量,这必然导致能源的浪费。另一方面,由于池底进水口面积比与池底面积比相差较大,池水平均上升速度很小。除进水口水流自下而上外,周边水流自上而下回流,沉淀如常进行,池底仍易积聚污染;下游方法是水进入浅端池壁并返回深端池底部。池内泥沙可顺利出池进入过滤器,避免新旧水的过度混合,提高过滤器的去污能力,保证水质,但需要人工打捞水面漂浮物
1、 基本情况
根据甲方提供的平面图和《游泳池设计规范》(CECS4:2002),游泳池占地面积约380平方米,分为成人池和儿童池。成人池深1.4-1.8米,游戏池深0.6米,总容积约865立方米。游戏池中的水从溢流槽流向成人池。根据上述情况,为节约成本,本设计方案共用一套成人游泳池和游戏池
II的水循环过滤系统。水循环系统设计
1。循环方式的选择
鉴于常规供水方式的缺点、卫生条件差以及水源直接供水方式的局限性,游泳池一般采用循环过滤方式供水。混合式是上述两种循环方式的组合。池底及池壁充水,池底回水占40%,地表溢流回水占60%。该循环方式布水均匀,池底无污染,水面漂浮物及时溢出。然而,这种模式很难构建,成本也很高。一般只能在奥运会游泳池等需要承担重大比赛项目的游泳场馆使用。根据以上分析,本次设计游泳池下游循环方式
2。循环水量计算循环水量是设计机械循环设备的主要数据,一般按循环次数
Q=V/(A.T)
式中Q--游泳池循环水量,m3/h
V--游泳池水量,按下列公式计算:,m3
A——管道和水处理设备的水量调节系数,取A=1.05
T——循环周期,H。根据《游泳池设计规范》(cecs14:2002)中对游泳池循环水的要求,循环周期T=6小时;代入式中,循环水量q=151.4 m3/h.
3.循环水泵和过滤设备
循环周期和循环流量的选择决定了系统的处理能力、总成本和运行成本。因此,设计中采用改变循环流量的方法,以适应季节变化和游泳池水质变化对流量的影响。本设计依靠数字控制来降低实际运行能耗和调节流量
根据上述数据和说明,本设计选用四台jazz Jazzi铜泵(泵前设置集毛器,q=38m3,H=18m)。冬季运行1~2台,春秋两季运行2~3台,夏季运行3~4台。循环水泵与过滤设备的反冲洗水泵共用,并按反冲洗要求进行检查。循环水泵基础配有橡胶剪切隔振器;进水管设置柔性橡胶膨胀节,以降低水锤冲击和泵振动产生的噪音
过滤设备采用意大利Ike牌高速过滤砂缸,过滤材料为物理性能稳定的天然石英砂。占地面积小,过滤水量大。砂缸上设有六个方向控制阀,操作简单。筒体采用耐腐蚀耐磨玻璃纤维缠绕而成,正常使用寿命可达50年
设计选用4个s1200高速滤砂筒。容器直径1200mm,容器高度1600mm,有效过滤面积1.13m2,额定最大处理量42m3。压力表设置在砂缸上,可根据压力表数值的变化确定砂缸的反洗时间。砂箱还配有清水镜,可随时观察水流状态。为了便于维护,在进出口管道上设置了控制阀。