路桥用柴油发电机组启动运行及停机注意事项 1、起动前 1)请先检查润滑油位、冷却液位、燃油油量。 2)检查路桥用柴油发电机组供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电汽线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动机组与基础的连接是否牢固。 3)环境温度低于零度时,须在散热器内添加适当比例的防冻液(具体要求参照柴油机随机资料)。 4)路桥用柴油发电机组起动或停用较长时间后再次起动时,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。
路桥用柴油发电机组启动运行及停机注意事项
1、起动前
1)请先检查润滑油位、冷却液位、燃油油量。
1)合上控制箱内的保险后,按起动按钮,按下按钮的时间性3-5秒,若起动不成功,应等待20秒。
2)再做尝试;若多次起动不成功,应停止起动,排除电瓶电压或油路等故障因素后,再起动。
3)起动路桥用柴油发电机组时应观察机油压力,若油压无显示或很低时,应立即停机检查。
3、运行中
1)机组起动后,检查控制箱模块各项参数:机油压力、水温、电压、频率等。
2)一般情况,机组起动后转速直接达到1500r/min,有怠速要求的机组,怠速的时间性一般为3-5 分钟,怠速时间不要过长,否则可能烧坏发电机有关元器件。
3)检查机组油路、水路和气路的渗漏情况,有无漏油、漏水和漏气现象。
4)注意路桥用柴油发电机组各处的连接和紧固情况,有无松动和剧烈震动。
5)观察机组各种保护和监视装置是否正常。
6)当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电。
7)检查确认控制屏各项参数在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏以及有无其他故障。
8)发电机运行时需要专人值守,严禁超载。
4、正常停机
路桥用柴油发电机组停机前须先分闸,一般情况卸负载机组需运转3-5分钟后停机。
5、紧急停机
1)路桥用柴油发电机组运转出现异常情况时,须立即停机。
2)紧急停机时,按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置。
6.保养事项
1)柴油滤芯更换时间为每300小时;空气滤芯更换时间为每400小时;机油滤芯更换时间为 50小时,以后为250小时。
2)机油一次更换时间为50小时,机油正常更换时间为每2500小时。