土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 福建福州某医院医疗废水处理工程

福建福州某医院医疗废水处理工程

发布于:2021-10-09 15:28:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

医院医疗废水具有水质复杂,变化幅度大等特点,在污水处理工程较为典型。在设计上主要应考虑工艺的运行可靠性和经济性。

关键词:医院废水;处理工艺;生物复合菌种

医疗污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染、交叉传染和潜伏性传染等特征,如不经有效处理就会成为一条疾病扩散的重要途径。

结合实际调试案例,针对医院废水新系统启动项目生物处理进行分析

河北省廊坊市某医院废水-阿里.jpeg

福州市某医院废水新系统启动项目建议

一、项目情况

工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→消毒池(一体化设备)

医院污水日处理量大约20-30吨,设备尺寸是厌氧池约10方,好氧池约15方,池内均有填料,现需要启动运行。

二、项目分析

该项目日处理量以及设备尺寸,可以达到一般生活污水所要求的水力停留时间;厌氧池可以达到8-10小时,好氧池可以达到10-12小时。项目地点在福建,温度也可以达到15-30度的细菌培养条件,所以近期培养基本可顺利进行。

三、项目建议

细菌投加量按照一般生活污水500ppm-800ppm用量建议,额外补充营养物(碳源、氮源、磷源),按照营养物投加表严格操作,投加5-7天细菌培养基本完成。第一天停进出水,厌氧池、好氧池水位尽量盖过池内填料,并且好氧池预曝气2小时,之后将复合菌充分搅拌后均匀撒在池内,并投入第一天营养物,好氧池连续曝气24小时。第二天进剩余水位的1/5左右,再加入营养物。第三天进2/5,第四天进3/5,第五天放满,期间继续补充营养物,之后正常进出水。

四、投菌建议

厌氧池建议加5kg复合菌,好氧池建议加10kg复合菌。

 

 

 


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-10-11 07:43:11

    回复 举报
    赞同0

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城镇和农村的水费为什么涨价?原来这些因素是关键

水费涨价是城镇和农村居民都比较关心的话题,不少百姓都不明白水费为什么会涨价。其实这主要与水费的构成、生活污水处理及排放标准的提升有关。今天力鼎环保大家聊一聊引起自来水涨价的关键因素。   自来水的收费标准在每个省市都有自己的收费方案。自来水费包括基本水费、城市附加费、水资源费、污水处理费、水厂建设费、污水管网建设维护费等。一些北方地区严重缺少,需要通过南水北调工程为当地供水,因此还要承担南水北调的相关费用。

回帖成功

经验值 +10