一次消谐器与微机消谐装置的匹配应用: 1.常见的电磁电压互感器应该是励磁特性好、硬核饱和的型号和厂家。变电站10KV母线电压互感器一次额定电压UN为10/3KV,部分电压互感器在1.9UN电压作用下可能进入饱和区,而电网单相接地时母线实际运行电压为10-10.7KV,作用在电压互感器上的工频稳态电压可能高达1.85UN,再加上电网电压的波动,电压互感器极度饱和。在基波谐振过电压较低的情况下,即使安装微机消谐器,也应安装一次消谐器,特别是对于半绝缘中性点结构的电压互感器,可以防止电压波动较大时,空载变压器和电容器组成的振荡电路引起的振荡过电压。
一次消谐器与微机消谐装置的匹配应用:
1.常见的电磁电压互感器应该是励磁特性好、硬核饱和的型号和厂家。变电站10KV母线电压互感器一次额定电压UN为10/3KV,部分电压互感器在1.9UN电压作用下可能进入饱和区,而电网单相接地时母线实际运行电压为10-10.7KV,作用在电压互感器上的工频稳态电压可能高达1.85UN,再加上电网电压的波动,电压互感器极度饱和。在基波谐振过电压较低的情况下,即使安装微机消谐器,也应安装一次消谐器,特别是对于半绝缘中性点结构的电压互感器,可以防止电压波动较大时,空载变压器和电容器组成的振荡电路引起的振荡过电压。
2.变压器每一条断线母线的电压互感器开口三角形绕组应安装一次消谐器和微机消谐器,对整个电网产生消谐效果。由于母线输电的瞬时交流电压极不稳定,电网发生接地和谐振故障时,瞬时交流系统的瞬态干扰会影响一次谐波消除器的正常运行。因此,微机消谐装置的工作电压应为220伏DC。过去从电压互感器二次侧获得交流100V功率或从站用电系统获得交流220V功率,安装微机消谐装置,即同时使用:一次消谐装置和二次消谐装置,是一种较好的推荐方案,既能保证电压互感器本身不参与谐振,同时对整个电网也有消谐作用。
3.相应地,开关柜的母线应尽量选用消谐电视,但无需另装消谐装置。考虑到该系统对地电容往往较大,限制浪涌电流是一个不可忽视的问题,选择带零序电压互感器的消谐电视是一个合理的选择。
4.高压配电站不需要绝缘监测和接地线选择。因此,母线电视一次侧应尽可能选择一台消谐器,以提高同系统电压互感器的振动保护过电压。
5.配电网中性点谐振接地或经一次谐波消除器接地,可从根本上解决谐振过电压问题。由于消弧线圈XQ或一次消谐器的电感比变压器励磁电感XL小得多,LX在零序回路中几乎被XQ短路,所以XL饱和引起的三相不平衡不会产生过电压。但由于该措施投入较大,显然不可能专门针对谐波消除进行设置。
为了对配电网采取消谐措施,同一配电网采用微机消谐和一次消谐装置,应根据电网具体情况确定。一次谐波消除装置和二次谐波消除装置最好匹配,优势互补。