配电箱随结构同步施工,提质增效! 筑龙施工 今天
岩土hk
岩土hk Lv.2
2021年10月21日 19:51:19
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟 配电箱施工传统做法需要进行二次施工,不利于降本增效,而且容易造成周边空鼓开裂等质量通病。中天六建在项目中创新工艺,采用配电箱随结构同步施工工法,避免了空鼓开裂等质量通病,而且节约了二次施工带来的人工费及材料费费用,实现了提质增效。

来源:建筑工程鲁班联盟

配电箱施工传统做法需要进行二次施工,不利于降本增效,而且容易造成周边空鼓开裂等质量通病。中天六建在项目中创新工艺,采用配电箱随结构同步施工工法,避免了空鼓开裂等质量通病,而且节约了二次施工带来的人工费及材料费费用,实现了提质增效。


图片
图片


配电箱随一次结构同步预埋


箱体工厂化集中加工,模板安装时采用钢筋定位配电箱结构一次预埋成型,箱体内部使用定型化工具加固,确保箱体端正、不变形,避免箱体二次施工造成空鼓、开裂问题。


图片
图片


图片
图片


? 工艺流程
抄水平、定标高→固定配电箱→线管敷设绑扎→点焊固定→检查复核→混凝土浇捣
? 工艺要点

1. 优化电气预埋施工图,确定预埋箱体位置、管线走向和材料尺寸清单;

2. 箱体预制采用工厂化集中加工,箱体内部使用定型化工具加固,箱外采用钢筋定位。
? 综合效益

免预埋木盒制作、二次配管和箱体安装、二次补槽等材料和人工费,节省安装成本


配电箱随二次结构同步安装


根据图纸提前制作箱体预制块,在砌体施工时同步安装,配电箱出墙厚度一致,箱顶标高统一;避免配电箱周边空鼓、开裂等质量通病。


图片
图片


图片
图片


? 工艺流程
箱体管线连接→制作箱体预制块→标高定位→砌体班组拼装→管路连接→检查复核
? 工艺要点

1. 在排砖图中明确配电箱安装位置;

2. 采用工厂化加工箱体预制块;

3. 砌体施工时,根据排砖图将箱体预制块一次砌筑到位。

? 综合效益

配电箱出墙厚度一致,箱顶标高统一;避免了周边空鼓、开裂等质量通病,提升质量;节约箱体剔凿、安装及补槽等人工费、材料费用。