混凝土柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少?
ab1300
ab1300 Lv.7
2021年10月22日 15:27:30
来自于建筑施工
只看楼主

《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!


《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E

下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!


image.png

免费打赏
cof1608016491778
2021年10月25日 11:38:56
2楼

结构实体柱类不就是柱子本身吗

段九王:结构实体,包括梁和板,那你说按梁还是按板?

回复
不多不少
2021年12月09日 23:46:02
3楼

柱的保护层也是20.保护层太薄,对钢筋的握裹力不够。水平构建保护层太厚,构建表面容易开裂,柱并不受拉,厚了也问题不大。

至于薄的问题,要看从哪里起算。竖向钢筋外皮还是箍筋外皮。柱可以参考安装验收数值,可以适当放宽

8dcafa1c575904270089f881ef9fc6c.png