土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 29张电气工程施工流程的工艺示例图,现场就是这样干!

29张电气工程施工流程的工艺示例图,现场就是这样干!

发布于:2021-10-29 09:15:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

来源:建筑工程鲁班联盟, 如有侵权请联系删除


电气工程 是机电安装五大分部之一,也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容,本文是基于工程实例对电气工程施工主要流程的工艺解读,可供大家参考实施!


电气工程施工工艺流程图


下面从四个方面实例解读电气施工主要工艺

①防雷接地装置施工 ②线槽桥架安装

③末端安装 ④高低压配电房施工


一防雷接地装置施工


1)防雷接地施工质量要求


· 质量要求表

注意:焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。


2)防雷引下线施工要点


· 避雷引下线暗敷设做法

利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。

按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。


3)防雷焊接要点


· 卫生间等电位

卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接


· 引下线焊接

引下线与梁内均压环可靠焊接


4)屋面防雷安装工艺


· 屋面防雷工艺节点

平屋顶上所有凸起金属构筑物或管道等均应与避雷带连接


5)避雷带(网)安装工艺


· 屋面避雷带

· 伸缩缝特殊处理

A、屋面避雷带安装时应平直,无急弯,焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m,转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm,置于距外边缘150mm处

B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌

C、建筑伸缩缝处,应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯


6)接地干线安装工艺


· 接地干线

· 门槛接地

A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平

B、接地扁钢距地面高度为250~300mm

C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm

D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地


二线槽桥架安装


1)线槽桥架支架设置


· 桥架支架设置要点

平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,且需在过梁处应设置固定支架

转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm;桥架标识清晰


2)桥架跨接要点


· 桥架支架跨接要点

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首尾两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层


3)电缆桥架内敷设工艺


· 电缆敷设

电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐;不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准

整齐、间距均匀、用扎带绑扎牢固、挂牌标示


4)桥架封堵安装工艺


· 穿墙桥架封堵

与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔

A、线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)

B、桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵


· 穿板桥架封堵

将防火枕逐层按次序在楼板洞内及电缆桥架内摆放整齐,防火枕厚度与楼板平齐,要求表面平整美观

防火泥填塞密实,防火泥表面平整


5)特殊位置桥架安装工艺


· 其他要点

室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内

桥架穿越伸缩缝位置做法按图所示


三末端安装


1)线缆、电箱安装要点


· 线缆穿管

线颜色选择:保护地线为黄绿相间色,零线为淡蓝色,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色;配电箱内部接线要排列整齐,接线端子压接牢固

金属导管内导线的总截面积不宜超过其截面积的40%,同一管内的导线总数不得超过8根;管内导线不得有接头、扭结;导线在引出部分应有防止损伤的措施(一般加塑料护口),穿线前清除管内杂物及积水


2)插座、开关安装要点


· 插座、开关安装

同一室内插座,安装高度一致;相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致;接线规范、牢固(建议采用接线帽)

不同作用,不同大小的照明开关、调节开关与温度器等面板底部标高保持一致;开关距地面在1.2m至1.35m之间


3)灯具安装要点


· 灯具安装

安装牢固,间距合理,整齐美观

大型灯具安装前,应按灯具重量的2倍做过载试验


四高低压配电房施工


· 配电箱安装

配电箱柜台箱盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm,标识清晰正确。

全部回复(0 )