来源网络整理,如有侵权联系删除
一、“防护冷却系统”和“起防护冷却作用的水幕系统”
1.防护冷却系统
①喷头采用闭式喷头。喷头设置高度不应超过8m; 当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头 ;
②喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
③喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m。
④当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
2.起防护冷却作用的水幕系统
①喷头采用水幕喷头,喷头设置高度不宜大于4m,但是特殊情况下,设置高度可以更高。
②喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m),当超过9m时,喷水强度仍采用1.0L/(s·m)。
注意: 以上两种起到防护冷却作用的系统,其系统类型完全不同(前者为闭式系统,后者为开式系统),喷头设置高度也不同(前者不能超过8m,后者高度无限制)。
二、“防火分隔水幕”和“防护冷却水幕”
水幕系统类别 |
喷头种类 |
喷水点高度 |
喷水强度[L/(s?m)] |
喷头工作压力(MPa) |
防火分隔水幕 |
开式喷头(≥2排)/水幕喷头(≥3排)水幕宽度≥6m |
h≤12 |
2.0 |
0.1 |
防护冷却水幕 |
水幕喷头(宜单排) |
h≤4(实际可无限制) |
0.5(随高度增加,最大为1.0) |
防火分隔水幕系统采用水幕喷头的布置:
区别: 水幕系统的防护冷却水幕和防火分隔水幕,喷水强度不同,采用的喷头类型及设置排数也不同
相同点: 喷头工作压力要求相同,均不应小于0.1MPa,不同于普通场所灭火用喷头的0.05MPa。
三、“氯化聚氯乙烯(PVC-C)管”及“消防洒水软管”
1.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管
①设置场所:轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头。
②应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。
③当设置 在有吊顶场所时 ,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料。
④当设置 在无吊顶场所时 , 该场所应为轻危险级场所 , 顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。
2.消防洒水软管
①设置场所:仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统。
②消防洒水软管 应设置在吊顶内 。
③消防洒水软管的长度不应超过1.8m。
以上两种管,应用部位不同,前者用于系统配水管道,而后者用于连接配水支管和喷头; 至于吊顶相关的,前者可设置在吊顶上面或下面,只是设置条件不同,但是后者只能设置在吊顶内。
相同点: 设置场所大致相同,均为轻危险级或中危险级Ⅰ级,并且为湿式系统。